Liebe Gemeinde.
Wärmepumpe Mida 10 Quick angeschlossen mit Bypass (Fotos anbei). Filteranlage Pumpe Aqua PLUS 6. Wärmepumpe läuft max. 20 Sekunden, danach Fehlermeldung E03. Laut Mitarbeiter Poolpowershop zu wenig "Wasser / oder zu viel Wasser-Durchlauf!.
Nach 10 Versuchen Baypass komplett zu ( Wasserdurchlauf auf max. ) usw. keine Veränderung der Fehlermeldung.
...auch beim Schliessen Ablauf Wärmepumpe (Warmes Wasser) verändert sich der Druck Monometer auf der Wärmepumpe überhaupt.Bin hier verzweifelt, da egal welche Kugelhahnstellung angewählt wird, keine Veränderung Manometer. Im Moment bei 1.2 Bar.
Testweise Kugelhahn Zulauf / oder auch Ablauf Wärmepumpe aufgemacht...kommt sehr viel wasser rein oder auch raus...Kann mir hier jemand helfen?
Vielen Vielen Dank.IMG_1347.jpg
- 18. Mai 2020
Das Monometer an der WP zeigt dir nicht den Wasserdruck sondern den Kühlmitteldruck.
Wenn du jetzt auf dem Bild die zwei waagerechten KG aufmachst dürfte kein Fehler kommen.- 18. Mai 2020
Genau, wenn die beiden waagerechten Kugelhähne auf sind, dann sollte es passen, wenn die obere Flexrohrleitung Fliessrichtung zum Pool hat. Wenn nicht dann ist Druck und Saugleitung vertauscht.
- 18. Mai 2020
Vielen Dank für Eure Info . Auf dem oberen Zugang / Flexrohr steht Water outlet und die untere Leitung Water Inlet....
Beide Kugelhähne auf . allerdings kommt die gleiche Fehlermeldung... Die Leitungen sind richtig drin. Untere Leitung Wasserzulauf zur WP und obere Leitung Wasserzulauf zum Pool..
- 18. Mai 2020
Steckt der elektrische Anschluss vom Paddelschalterkontakt richtig auf der Platine. Aber Achtung Strom abstellen es besteht sonst die Gefahr eines stromschlags
- 18. Mai 2020
...davon muss ich ausgehen. Die Pumpe wurde vor 3 Tagen in Verpackung von Poolpowershop angeliefert. IMG_1357.jpg
image_115995.jpg
image_115994.jpg
- 18. Mai 2020
Läuft max. 15 sekunden (Druck Manometer mittlerweile bei 1,4 Bar.) aber WP will einfach nicht .....
- 18. Mai 2020
beim Einschalten der WP kommt erstmal die Meldung U3.7 2 Sekunden später U1.9 danach die eingestellte Temperatur , danach läuft 10-15 Sekunden und danach E03.
Ganzen Tag am Versuchen, allerdings kein Ergebenis.
- 19. Mai 2020
Alle Anschlüsse an der Platine überprüfft, ist alles fest! Wasser kommt bei der WP an ..und geht auch aus der oberen Leitung wieder raus... Allerdings WP nach paar Sekunden E03. Kann es daran liegen, da evlt. die Poolpumpe Aqua Plus 6 zu schwach ist?
- 19. Mai 2020
Die Midia Quick 9,5 ist mit 4,5m³/h angegeben, da sollte die Aqua Plus 6 schon ok sein
- 19. Mai 2020
so wurde es nach Anweisung von PoolPowershop Mitarbeiter angechlossen. (Bitte obere Leitung nicht beachten, da läuft nur Gartenschlauch durch). WP will einfach nicht...IMG_1365.jpg
image_116053.jpg
- 19. Mai 2020
Wenn das die komplette Verrohrung ist, dann sind die beiden T-Stücke unten falsch. So ist die WP mit dem Bypass quasi in einem großen Bypass ohne Kugelhähne. Das meiste Wasser geht einfach geradeaus und kommt nicht in die Schleife zur WP. Also die Schleife mit den Flexschläuchen direkt mit Muffen oder 90er Winkel an die Saug- und Druckleitung anschließen.
- 19. Mai 2020
Leider ist das so, warum sollte das Wasser den Umweg über die Wärmepumpe machen. Als Ergänzung zum Vorpost: Bögen wären auch nicht schlecht.
- 19. Mai 2020
Vielen Dank! so wurde es leider vom Mitarbeiter Pool Power Shop erklärt. Wie kann ich die Verbindung jetzt ändern? Die Anschlüsse (2 T-Stücke an dem Flexrohr) liegen unterirdisch...
- 19. Mai 2020
so ist es im Moment angeschlossen. Wo muss ich eine Änderung vornehmen?
- 19. Mai 2020
Tja, nun liegt das Kind erstmal im Brunnen. Die bequemste (aber etwas unelegante) Methode, die ich sehe ist folgende.
Du musst auf jeden Fall das Flexrohr zwischen den beiden T-Stücken unterbrechen, sonst nimmt das Wasser nie den Weg über Deine WP. Also trennen und auf die beiden Schlauchenden jeweils eine Kappe aufkleben. Eigentlich einfach, weil Du an die beiden Enden noch relativ gut drankommst.
Gruß, Thomas
- 19. Mai 2020
Vielen Dank Thomas...überlege evlt. auch Kugelhahn (im inneren sicherheitshalber nochmals zu verkleben) und in "Zu-Stellung" zwischen Flexschauch zu kleben...
- 19. Mai 2020
Kann man machen, aber warum? Den betätigst Du unter der Erde nie wieder. Und Du musst die Verklebungen dann so genau platzieren, dass das Ventil auch absolut sauber dazwischen passt. Bei den Kappen hast Du das Problem nicht, das dürfte Dir leichter von der Hand gehen. Ich selbst würde damit sehr gut schlafen können.
Aber fühle Dich nicht gebremst! Und freue Dich anschließend über warmes Wasser!
P.S.: Gibt‘s im Shop, je nach Durchmesser um die drei Euro
- 30. Mai 2020
Und, Wärmepumpe läuft jetzt?
- 23. Juni 2021
Hallo alle zusammen ich hab eine Frage zu meiner wärmepumpe typ hydro Premium 10 ich hab vor drei Tagen meinen pool in Betrieb genommen nach 10Minuten ungefähr hab ich die wärmepumpe eingeschaltet nach ein paar Sekunden stand dann im Display e03 seit dem läuft sie nicht mehr leider ist es schon ein älteres Modell ich weiß nur das sie aus texas kommt vielleicht kann mir jemand weiterhelfen gruß pisa